EPS실 스프링클러헤드 철거후 고체에어로졸소화장치 설치가능 유무

  • 작성자 이상욱
  • 작성일 2021-04-27
  • 조회 54

수고많으십니다.
건물내부에 있는 EPS실(가로1250*세로2100*높이5500) 내부에 스프링클러헤드(알람밸브)가 설치되어있습니다. 현재 통신장비가 들어오면서 스프링클러헤드를 철거하고 대체 설비를 설치하고자 합니다.

질문1. 가스계소화설비 모듈러 수신기 설치가 어려워 대체설비로 고체에어로졸 소화장치로 설치가 가능한지 궁금합니다.

질문2. 고체에어로졸 소화장치(소화기구)로 가능하다면 화재수신반에 방출확인 신호가 수신되어야 하나요?


관리자 답변
  • 담당자명 안현국
  • 처리일자 2021-05-03

저희 울산소방본부 홈페이지를 방문하여 주셔서 감사합니다.
문의하신 내용은 피트공간 등 소방시설 설치기준 적용에 관한 것으로 판단됩니다.
질문1. 가스계소화설비 모듈러 수신기 설치가 어려워 대체설비로 고체에어로졸 소화장치로 설치가 가능한지 궁금합니다.
⇒ 피트공간에는 스프링클러헤드를 설치하여야 하나, PS실, EPS실,TPS실은 스프링클러설비 헤드설치로 인한 부작용과 그동안 관련지침의 연계성을 고려, 자동소화장치(가스,분말,고체에어로졸)로 대체할수 있음을 알려 드립니다.
질문2. 고체에어로졸 소화장치(소화기구)로 가능하다면 화재수신반에 방출확인 신호가 수신되어야 하나요?
⇒ 고체에어로졸 소화장치(소화기구)는 소화기구로서 수신기 연동여부는 법정기준사항이 아니라고 판단됩니다.
화재수신기기 설치여부는 고체에어로졸 회사 시방서에 따라 달라질수 있음을 양지하시기 바라며, 세부적인 사항은 관할 소방서 건축업무 담당자와 협의 하여 주시기 바랍니다.
기타 궁금한 사항은 울산소방본부 예방안전과 (229-4563)로 문의하여 주시면 자세히 답변드리겠습니다.